Dieser Beitrag ist älter als 5 Jahre
1 Nachricht
0
931
Austauschfestplatte wird im Dell Open Managed als fremt angezeigt
Guten Tag zusammen,
wir haben einen DELL PowerEdge T610 (Service Code: xxxxxxx).
Drei Festplatten auf 0.0, 0.2 und 0.3 sind online.
Jetzt habe wir auf Steckplatz 0.1 eine neue Festplatte eingebaut die im Dell OpenMange als fremd angezeigt wird.
Den Server habe ich nicht neu gestartet.
Ich hätte diese Festplatte gerne als Hot Spare. Die anderen drei Festplatten laufen im RAID5 level.
Treiber wird angezeigt das er ist veraltet ist.
Wie kann ich die vierte Festplatte dem System bekannt machen?
Mit freundlichen Grüßen,
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K Nachrichten
0
September 21st, 2017 01:00
Hi,
ja, das ist möglich. Du kannst im OMSA die foreign config löschen und danach die Platte als Hotspare festlegen. Im OMSA Handbuch findest du eine Anleitung dazu :)
VG
Stefan