Iniciar uma nova conversa

Esta postagem tem mais de 5 anos

Solved!

Ir para Solução

498

27 de setembro de 2016 06:00

Espelhamento Raid 1 - Power edge R720xd

Prezados, 

Um dos discos do espelhamento do meu servidor power edge R720, apresentou uma falha no disk 1, já efetuei a compra de um outro com o mesmo part number, modelo, tamanho e velocidade, ou seja, exatamente igual hot swap. Alguém sabe me dizer se apenas eu colocando ele no lugar, o servidor irá identificar o disco zerado e vai reconstruir o espelhamento nele, ou terei que executar algum software da dell pra fazer isso?

Obrigado

Moderator

 • 

3.3K Mensagens

27 de setembro de 2016 08:00

Oi, Reginaldo!

Depende da sua controladora. Se for uma PERC, ela vai reconhecer automaticamente e iniciar o rebuild dos dados. Se for SAS ou S100/S300, você precisa alterar o status do novo disco para hot spare para que o server reconheça o disco para iniciar o rebuild.

2 Mensagens

27 de setembro de 2016 11:00

Obrigado pela pronta resposta Ananda,minha controladora é a

PERC H710 Mini 21.3.0-0009

Creio então que encaixando um disco novo do mesmo modelo e product id, ele irá iniciar o rebuild automaticamente.

abraço

Moderator

 • 

3.3K Mensagens

27 de setembro de 2016 11:00

Exatamente, Reginaldo!

Nenhum evento encontrado!

Top