Highlighted

PowerEdge R520

Bom dia meus amigos, 

temos um servidor - Etiqueta de serviço: [EDITADO] - Código de serviço expresso: [EDITADO] e o display do equipamento apresenta o erro: VLTO204 - System board PS1 pg fail voltage is outside of range.

O que posso fazer para solucionar o problema?  

3 RESPOSTAS
Moderador
Moderador

RE: PowerEdge R520

Oi, Alexsander!

Esse código de erro indica que o sistema detectou uma condição de voltagem acima ou abaixo do ideal para funcionamento.

Entre as coisas que você pode fazer estão:

  1. Revise os logs de sistema para verificar exceções da fonte;
  2. Reconfigure o sistema para a configuração mínima, inspecione e reconecte os cabos do sistema.

Configuração mínima: placa mãe, CPU1 com heat sink, uma DIMM no socket A1, painel de controle com cabo, riser de expansão e PSU (para PSU redundante, também deixe a PDB/PIB).

  Ananda S
 Fórum Moderator
 Client ProSupport e Enterprise


Chat | Twitter | Facebook | 0800 970 3355

Verifique as instruções de atendimento para linha de servidores fora de garantia através da página www.dell.com.br/garantia  na sessão Fale Conosco. 

Clique em Aceitar como solução aqui em baixo caso esta postagem tenha respondido à sua pergunta.

RE: PowerEdge R520

Amanda boa tarde, 

minha amiga você teria um passo a passo para me auxiliar nessas configurações? 

Moderador
Moderador

RE: PowerEdge R520

O mais próximo de um tutorial que a gente tem é o próprio Manual do Proprietário do R520, Alexsander. Espero que te ajude Piscadela do Smiley

  Ananda S
 Fórum Moderator
 Client ProSupport e Enterprise


Chat | Twitter | Facebook | 0800 970 3355

Verifique as instruções de atendimento para linha de servidores fora de garantia através da página www.dell.com.br/garantia  na sessão Fale Conosco. 

Clique em Aceitar como solução aqui em baixo caso esta postagem tenha respondido à sua pergunta.