PowerEdge T310 Server
Controller PERC 6/i Adapter an dem 2x 2TB Festplattenangeschlossen sind.
Jetzt meldet er bei einer Physischen festplatte 0.0.0 den Fehler Rückwandplatine herabgesetzt.
Es wird auch keine Kapazität der Platte mehr auf dem Controller angezeigt.
Ist evtl. die Platte defekt oder der Controller?
Vielen Dank im Voraus
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K Nachrichten
0
February 26th, 2016 04:00
Hallo,
bitte sende mir die ServiceTag des Systems per privater Nachricht.
Bitte beachte, dass bei Systemen ohne aktiven Support-Vertrag kein kostenfreier Support zur Verfügung steht. Fehleranalysen oder der Austausch von Teilen kann nur nach Bezahlung der Support-Gebühr erfolgen.
Einen Hinweis gebe ich gern so.
Als erstes bitte ein backup erstellen, solagne das System noch läuft. Dann versuch mal die Platte neu zu stecken, das kann auch schon helfen. Dabei können die folgenden Artikel weiterhelfen
Alles über Server Festplatten
Server Logs ziehen
Der nächste Schritt wäre das Auswerten des Controller Logs. Dies ist jedoch nicht kostenfrei möglich.
Gruß
Stefan