Esta postagem tem mais de 5 anos
2 Mensagens
0
1532
[RESOLVIDO] - Menssagem R710
Boa tarde a Todos, gostaria de saber se alguém já teve o problema abaixo:
já efetuei vários teste de fonte e de energia e a mensagem permanece, o mesmo esta operando normalmente.
ps1 status power supply sensor ps1 failure (communication error) was asserted
system board ps redundancy ps redundancy sensor for system board redundancy lost was asserted
desde ja agradeço o apoio.
DELL-Paulo S
Moderator
Moderator
•
528 Mensagens
1
23 de novembro de 2017 08:00
Boa tarde, GABACK
Você deve estar com os logs de eventos do seu servidor cheio, deste modo, o alerta de erro permanece mesmo que já esteja funcionando corretamente.
Se estiver usando Windows, instale o OpenManage, limpe os logs, e após aplique um reset da iDrac que deve resolver o problema.
Para resetar a iDrac, depois que tiver com o OpenManage instalado, abra o PROMPT do Windows e digite o comando: "racadm racreset"
Me avise se não funcionar.
gaback
2 Mensagens
1
6 de dezembro de 2017 07:00
Boa tarde Paulo, deu certo, muito obrigado.
heliofilho
1 Mensagem
0
8 de maio de 2019 10:00
Eu não consegui logar no sistema, já tentei o IP da maquina e as credenciais da conta de usuário, sabes dizer onde estou errando ?
DELL-Paulo S
Moderator
Moderator
•
528 Mensagens
0
20 de maio de 2019 13:00
Boa tarde,heliofilho
As credencias de acesso ao OpenManage, é a mesma do Windows.