Ce message a plus de 5 ans
3 messages
0
800
Contrôleur SAS -Raid
Bonjour
Nous avons notre Lecteur de sauvegarde Tandberg LTO2 (SCSI) qui a rendu l'âme. Nous souhaitons le remplacer par un Tandberg LTO4 sauf que ce dernier est en interface SAS. Nous avons un Poweredge 840 avec une carte Raid Perc5i. Nous devons donc acquérir une carte SAS. J'ai du comprendre que la carte SAS doit êrtre installée sur un PCI express 8 sachant que ce port est déjà utilisé par la Perc5i. Avez-vous une idée de la configuration qu'on doit pratiquée?
Merci
Dell-Stephane T
4 Operator
4 Operator
•
3.7K messages
1
30 juin 2016 08:00
Bonjour,
Voici la liste des cartes PCI supportées pour le PE840 et leurs priorités :
Comme vous pouvez le constater la PERC5i et la SAS 5ir ou 6ir doivent être placée en slot1.
Les autre port en pci express x1 ou PCI-X ne peuvent correspondre.
Vous n'avez pas la possibilité d'installer ces deux cartes en même temps sur le serveur, de plus les SAS5/6 ne gère que les lecteurs interne. Si vous souhaitez connecter un lecteur externe, seule la carte Adaptec 39320A PCI-X SCSI Controller vous permettra de connecter un lecteur de bande externe en SCSI.
Cordialement,
Stéphane
azakraoui
3 messages
0
30 juin 2016 08:00
Merci de votre retour