Commencer une nouvelle conversation

Ce message a plus de 5 ans

Solved!

Aller à la solution

415

22 juin 2017 04:00

Disque système RAID 1 HS

Bonjour,

Mon serveur vient de dépasser la garantie de 2 mois après 3 ans sans aucun problème.

Le premier disque du RAID 1 système a lâcher Lundi, Obliger de faire redémarrer le système sans le mirroir.

Aujourdh'ui le second disque clignote en Orange, et le serveur ne veut plus booter, Il ne retrouve pas de système de Boot.

Je n'ai donc pas eu le temps de remplacer le premier disque et de remonter le RAID 1 système.

Que faire ?

4 Operator

 • 

3.7K  messages

22 juin 2017 10:00

Bonjour,

vous pouvez tenter une opération de la dernière chance par en rentrant dans le bios de votre PERC H710.

Une fois dans le bios allez dans l'onglet PD management, sélectionnez le dernier disque sorti du raid (celui d'aujourd'***) et passez le online (attention cette procédure s'applique seulement à ce cas d'urgence)

Votre VD devrait repasser en dégradé.

Sortez de la carte RAID et rebootez votre serveur. Si vous arrivez sous l'OS faites immédiatement un backup et ensuite un test d'intégrité du filesystem.

Cordialement,
Stéphane

4 Operator

 • 

3.7K  messages

22 juin 2017 05:00

Bonjour,

pourriez vous me communiquer en privé le service tag de votre serveur?

Cordialement,
Stéphane

Aucun événement trouvé !