Ce message a plus de 5 ans
7 messages
0
432
PE R710 ventilateur non trouvé tournant a plein régime
bonjour,
Sur un serveur PowerEdge R710 (1 seul CPU) l'ecran LCD et iDrac m'affichent une erreur de ventilateur 4 non trouvé (ventilo à 0 RPM dans iDrac) pourtant il tourne à plein régime (avec le délicieux bruit associé :) ).
le ventilateur à l'air fonctionnel, diverse permutations avec les autres ventilos donnent toujours la mème erreur : fan 4 missing. du coup les autres ventilateurs augmentent pour compenser et le bruit est juste intenable...
J'ai aussi une erreur de pile CMOS absente alors qu'elle à été testée/échangée avec celle d'autres machines et que ces piles semblent ok. (celle en place testée au multimètre est a 3.20 V)
test des tension sur les broches de la prise du socket n° 4 : memes tensions que sur les autres...
mise jour de tout ce qui etait possible via SUU, mise a jour du bios et d'iDrac effectuées, drain électrique aussi...
si quelqu'un a une idée,
cordialement
Dell-Stephane T
4 Operator
4 Operator
•
3.7K messages
1
21 novembre 2016 04:00
Bonjour,
Ce sujet fait référence à cette demande
http://fr.community.dell.com/forums_daide/serveurs_poweredge__-_matriel/f/60/t/17677
Avez-vous pu permuter les ventilateurs?
Je reste à votre disposition.
Cordialement,
Stéphane