Power Edge 2900 E171F PCIE Fatal Error Err B0 D6 F0

Bonjour,

Notre serveur ne démarre plus avec le message suivant :

Power Edge 2900 E171F PCIE Fatal Error Err B0 D6 F0

Il n'est plus sous garantie, comment procéder pour dépanner ?

Merci pour votre aide.

4 Operator

 • 

3.7K  messages

30 septembre 2016 05:00

Bonjour,

L'erreur Bus 0 device 6 function 0 semble correspondre à une erreur du chipset PCI de la carte mère.

Avez vous eu d'autre erreur PCI (bus, device et function différent)?
Vous pouvez essayer de retirer les cartes PCI une à une pour vérifier si elle ne sont pas à l'origine de l'erreur, sinon, il y a de forte probabilité pour que la carte mère soit à remplacer.

Cordialement,
Stéphane

4 Operator

 • 

3.7K  messages

3 octobre 2016 07:00

Bonjour,

Je pense plus à une conséquence de la panne, l'erreur indiquant que le journal des événements matériel est plein.

Voici un article qui pourrait vous permettre de résoudre ce problème.

http://www.dell.com/support/article/fr/fr/frdhs1/SLN132517/

Cordialement,
Stéphane

4 Operator

 • 

3.7K  messages

30 septembre 2016 03:00

Bonjour,

pourriez vous dans un premier temps me communiquer en privé le service tag de votre serveur?

Cordialement,
Stéphane

2  messages

3 octobre 2016 03:00

Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Le serveur a accepté de redémarrer après avoir tout éteint et débranché le réseau.

Mais il est toujours en erreur. Messages d'erreur dans logs windows :

- system : ESM -log size is full

- application défaillante ALERT.EXE

Est-ce une cause ou une conséquence de la panne et comment corriger ?

Merci pour votre aide !

Aucun événement trouvé !

Top