Bonjour

un Power Edge T630 avec single alimentation

la question est ce que le système de ventilation reste redondant en utilisant un seul bloc d'alimentation.

merci.

cordialement. 

0 Compliments
1 RÉPONSE
Community Manager
Community Manager

RE: Power Edge T630

Accéder à la solution

Bonjour,

le système de ventilation interne du T630 possède 4 ventilateurs redondants remplaçables à chaud et 2 extracteurs d'air (situés à gauche des ports réseau/USB sur l'image)

il n'y aura donc pas d'incidence sur la redondance de ventilation car les bloc d'alimentation on leur ventilation propre (logos 750W).

En revanche, si ce bloc d'alimentation unique tombe en panne, vous n'aurez pas de redondance électrique et le serveur s’arrêtera.

 

Cordialement,
Stéphane

Stéphane Thiallier
French Digital Solution Specialist
Social Media and Communities Professional

 Enregistrez-vous sur nos prochains Webcast francophone