Power Edge T630

Bonjour

un Power Edge T630 avec single alimentation

la question est ce que le système de ventilation reste redondant en utilisant un seul bloc d'alimentation.

merci.

cordialement. 

4 Operator

 • 

3.7K  messages

25 octobre 2016 09:00

Bonjour,

le système de ventilation interne du T630 possède 4 ventilateurs redondants remplaçables à chaud et 2 extracteurs d'air (situés à gauche des ports réseau/USB sur l'image)

il n'y aura donc pas d'incidence sur la redondance de ventilation car les bloc d'alimentation on leur ventilation propre (logos 750W).

En revanche, si ce bloc d'alimentation unique tombe en panne, vous n'aurez pas de redondance électrique et le serveur s’arrêtera.

 

Cordialement,
Stéphane