Commencer une nouvelle conversation

Ce message a plus de 5 ans

Solved!

Aller à la solution

1435

25 octobre 2015 08:00

Poweredge 2950 - Inversion de disque.

Bonjour,

suite a un soucis, j'ai du inversé les deux disque dur de notre serveur.  (RAID 5/i avec deux disque de 143giga) J'ai mi le le disque 0.0.1 à la place du disque 0.0.0) 

J'aimerait maintenant savoir comment faire passer l'ancien disque 0.0.1 en disque miroire ...

 

J'espère que ma question est compréhnsible...

 

Merci de votre aide

 

4 Operator

 • 

3.7K  messages

26 octobre 2015 04:00

Bonjour,

Après avoir lu votre demande, je pense que vous avez mélangé certains concepts.
j'ai cru comprendre que vous avez une PERC 5/I avec un RAID1 composé du disque 0 et du disque 1.


Afin de répondre correctement à votre problématique j'aurais besoin d'information complémentaire:

Pour quelle raison avez-vous dû invertir les deux disques?
Quel est l'état actuel de votre RAID1 et de vos disque 0 et 1?

Sur une PERC 5/i, l'emplacement des disques n'a pas d'importance car les informations du RAID sont inscrites sur les disques. La seule différence visible sera sur l'ordre des disques dans la composition du raid (PD01 puis PD00 au lieu de PD00 puis PD01)

Avez vous actuellement des messages d'erreurs?

Je reste à votre disposition

Cordialement,
Stéphane

Aucun événement trouvé !

Top