Highlighted
Laurent_Rio
Bronze

Probleme Conf RAID Perc H700

Accéder à la solution

Bonjour,

J'ai serveur R610 en Raid 5 avec 3 disques.

Le Disque 1 est dans l'état "Foreign", le disque 2 en état "Failed" et le disque 3 en état "Oneline".

Le disque virtuel en Offline.

Puis-je faire un clear sur le foreign configuration ou dois-je attendre le remplacement du disque 2?

Ou alors y a-t-il autre chose à faire?

Merci

0 Compliments
2 RÉPONSES
Modérateur
Modérateur

RE: Probleme Conf RAID Perc H700

Accéder à la solution

Merci de nous avoir contacté sur le forum dédié aux produits power edge Hors Garantie. Nous vous avons contacté par email afin de recueillir toutes les informations nécessaires.

0 Compliments
Laurent_Rio
Bronze

RE: Probleme Conf RAID Perc H700

Accéder à la solution

Apres remplacement du disque en FAILED, celui ci est passé en ready.

Je l'ai passé HOT SPARE (Make Global HS).

Et sur Foreign config, j'ai cliqué sur Import et Yes.

Le disque 1 est repassé Online et le Rebuild sur le disque 2 s'est lancé.

Le serveur est de nouveau opérationnel.

0 Compliments