Probleme Conf RAID Perc H700

Bonjour,

J'ai serveur R610 en Raid 5 avec 3 disques.

Le Disque 1 est dans l'état "Foreign", le disque 2 en état "Failed" et le disque 3 en état "Oneline".

Le disque virtuel en Offline.

Puis-je faire un clear sur le foreign configuration ou dois-je attendre le remplacement du disque 2?

Ou alors y a-t-il autre chose à faire?

Merci

3  messages

25 juillet 2016 07:00

Apres remplacement du disque en FAILED, celui ci est passé en ready.

Je l'ai passé HOT SPARE (Make Global HS).

Et sur Foreign config, j'ai cliqué sur Import et Yes.

Le disque 1 est repassé Online et le Rebuild sur le disque 2 s'est lancé.

Le serveur est de nouveau opérationnel.