Ce message a plus de 5 ans
16 messages
0
2446
RAID5 remplacer HDD 500Go par des 2To (sata)
Bonjour,
Sur un PE T410 avec une PERC H700 en RADI5 avec 3 HDD Sata 500Go, c'est un hyperviseur vmware 4.1 ESXi, comment proceder pour remplacer les 500Go par des 2To svp sans tout perdre ?
Merci !
DELL-Eric P
7 Technologist
7 Technologist
•
188 messages
0
29 août 2013 08:00
Bonjour Didier,
Dans votre cas l'extention de RAID ne sera pas conseillé et non supportée par Dell. En effet les multiples reconstruction de RAID pour remplacer chaque disque peuvent entrainer des erreurs de parité et aboutir à un volume remontant des erreurs, ou pire, un volume corrompu.
Le plus simple et le plus sûr est d'effectuer une sauvegarde complète de vos données, de remplacer tous les disques par des disques de plus grande capacité, puis de procéder à une restauration des datas.
Bonne journée,
Eric
ARGUDO Didier
16 messages
0
29 août 2013 08:00
Ok Merci beaucoup !