Ce message a plus de 5 ans
5 messages
0
7638
Remplacement de disque sur Raid 1
Bonjour,
J'ai un raid 1 sur un ancien Dell de type
PowerEdge M610
Mon raid 1 est en mode dégradé du fait qu'un disque est HS. J'ai donc changé ce disque avec un autre de mêm référence qui avait déjà été dans un raid mais que j'avis détruit.
Lorsque je met ce disque en place, la lumière devant devient bleu mais lorsque je vais le voir dans l'interfcae, il reste hors ligne au lieu de commencer son rebuild.
Je ne trouve pas d'option pour forcer le rebuild sur ce disque?
Voici les informations du controleur :
Nom |
SAS 6/iR Integrated |
N° de logement |
Intégré |
État |
Prêt |
Version du micrologiciel |
00.25.47.00.06.22.03.00 |
Version du pilote |
1.28.03.52 |
J'ai testé en ligne de commandes les options suivantes pour faire un clear ou un initilisaze du disque mais j'obtiens toujours la même réponse :
C:\Program Files\Dell\SysMgt\omsa\config>"C:\Program Files\Dell\SysMgt\oma\bin\o
mconfig.exe" storage pdisk action=clear controller=0 pdisk=0:0:0
Operation not supported. Read, action=clear
Refer to the documentation for more information.
C:\Program Files\Dell\SysMgt\omsa\config>"C:\Program Files\Dell\SysMgt\oma\bin\o
mconfig.exe" storage pdisk action=initialize controller=0 pdisk=0:0:0
Operation not supported. Read, action=initialize
Refer to the documentation for more information.
Est-ce que vous savez comment modifier le statut du disque afin de le faire entrer dans le raid?
Est-ce normal qu'il soit hors ligne?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse si précieuse!
Dell-Stephane T
4 Operator
4 Operator
•
3.7K messages
0
22 octobre 2015 06:00
Bonjour,
j'ai bien recupéré le fichier. Votre disque est bien detecté mais il reste Offline.
Il n'existe pas d'action possible sur le disque comme sur une carte RAID hardware. Je vous conseille donc d'utiliser l'autre disque que vous aviez préparé puis lancer la reconstruction sur ce nouveau disque.
Aviez-vous remplacé le disque 0 à chaud? Si vous l'avez fait à froid, il est possible que le controleur n'ai pas détecté correctement le remplacement du disque; vous pouvez alors en alternative sortir le disque 0 à chaud puis le reconnecter.
Assurez-vous de bien avoir un backup à jour avant d'effectuer cette série de manipulations.
Cordialement,
Stéphane
Dell-Stephane T
4 Operator
4 Operator
•
3.7K messages
0
15 octobre 2015 03:00
Bonjour,
Si votre nouveau disque est en état prêt vous pouvez, dans le bios de la carte SAS, le déclarer en disque de secours via le menu "manage hot spare".
Ensuite il vous faudra choisir l'option "synchronise RAID" (si cette option n'est pas disponible il faudra d'abord lancer l'option "activate array").
Une fois la synchronisation lancée, il faudra retourner sous Windows pour que le rebuild démarre (dans un RAID software c'est le driver qui gère la reconstruction).
Je reste à votre disposition.
Cordialement,
Stéphane
Bibax
5 messages
0
16 octobre 2015 02:00
Bonjour,
En fait le disque est indiqué comme "offline" à l'heure actuelle et non "prêt" ou "ready".
Je ne sais pas comment le mettre en état "ready".
Je pense avoir modifié sa configuration en l'enlevant de son ancien raid 1 mais il se peut qu'il y ait encore une configuration dessus si le fait de le mettre en disque seul lui met une configuration qui sera donc comprise en tant que configuration étrangère dans le raid actuel.
Serait-il possible de faire les actions en ligne de commande afin d'éviter un arrêt de production?
Merci encore pour votre réponse.
Cordialement,
Franck
Dell-Stephane T
4 Operator
4 Operator
•
3.7K messages
0
19 octobre 2015 06:00
Bonjour,
Avant de vous proposer des lignes de commande, j'aurais besoin de confrmer l'état du raid et des disques.
Je vais vous envoyer un mail avec la procédure à suivre.
Cordialement,
Stéphane
Bibax
5 messages
0
19 octobre 2015 06:00
Je vous remercie pour l'implication.
de mon côté, j'ai réussi à prendre un autre disque issu d'un raid 1 et à le réinitialiser.
Il est donc en état "Ready" sur un autre serveur et si selon vos diagnostics, il y a besoin d'aller remplacer le disque qui ne veut pas rentrer dans le raid par ce dernier, il n'y a pas de problème.
Merci encore.
Dell-Stephane T
4 Operator
4 Operator
•
3.7K messages
0
20 octobre 2015 04:00
Bonjour,
Vous pouvez tenter une sychronisation avec ce nouveau disque en état ready ou me communiquer l'état actuel de votre serveur via l'outil DSET.
http://fr.community.dell.com/forums_daide/serveurs_poweredge__-_matriel/w/wiki/14.2-02-comment-generer-un-rapport-dset-pour-le-support-technique-windows
Cordialement,
Stéphane
Bibax
5 messages
0
20 octobre 2015 09:00
Bonjour,