Commencer une nouvelle conversation

Ce message a plus de 5 ans

Solved!

Aller à la solution

1324

6 mars 2017 08:00

T610 erreur E1810

bonjour,

J'ai une erreur E1810 sur mon T610. E1810 hard drive  fault revevew & clear SEL

Est ce une panne disque à changer ou bien y a t il autre chose?

Le serveur est hors garantie.

Merci

4 Operator

 • 

3.7K  messages

7 mars 2017 08:00

Pour savoir si un disque est en panne prévue vous pouvez installer et utiliser OpenManage Server Administrator ou enter dans le bios de la carte RAID pour vérifier l'état de vos disques

Pour l'installation d'OMSA :

http://www.dell.com/support/contents/us/en/19/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/enterprise-resource-center/SystemsManagement/OMSA

Un disque peut être failed et/ou pred failed.

un disque failed pourra éventuellement revenir à un état normal après un deplug replug.
un disque en panne prévu à dépassé les seuils d'alerte constructeur et devra être remplacé. un deplug replug n'enlève pas le statut predictive failure à un disque.

pour plus d'information
http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN300675/instructions-relatives-aux-serveurs-dell---didacticiel-sur-les-disques-physiques-et-le-contr%C3%B4leur-raid--perc-?lang=FR

Cordialement,
Stéphane

4 Operator

 • 

3.7K  messages

6 mars 2017 09:00

Bonjour,

pourriez vous m'envoyer en privé le service tag de votre serveur

Cordialement,
Stéphane

4 Operator

 • 

3.7K  messages

7 mars 2017 04:00

Bonjour,

L'un de vos disque est désynchronisé de la grappe RAID, vous pouvez tenter une reconstruction ou le remplacer directement.

pour plus d'information :

http://www.dell.com/support/article/fr/fr/frdhs1/SLN300675/instructions-relatives-aux-serveurs-dell---didacticiel-sur-les-disques-physiques-et-le-contr%C3%B4leur-raid--perc-?lang=FR

Cordialement,
Stéphane

4  messages

7 mars 2017 06:00

bonjour,

Si je sors le disque et le replug, pensez vous qu'il va se resynchroniser?

Ou bien dois je commander un autre disque?

4 Operator

 • 

3.7K  messages

7 mars 2017 07:00

Si le disque est en panne prévue (predictive failure) vous pouvez le remplacer directement

Si il est juste failed, vous pouvez tenter une reconstruction du raid sur ce disque.

Si cette reconstruction échoue ou ne tient pas dans le temps, il faudra remplacer ce disque.

Si cette reconstruction abouti, il faudra idéalement prévoir une mise à jour du firmware et driver de la carte RAID ainsi que la mise à jour du firmware des disques

Cordialement,
Stéphane

4  messages

7 mars 2017 08:00

comment faire la différence entre :

  • prédictive failure
  • et failed?

Est ce que je peux tenter de le déplugger puis de le replugger?

Aucun événement trouvé !

Top