Highlighted

changement d'un disque raid défectueux

Accéder à la solution

j'ai un disque raid défectueux d'un serveur  dell poweredge 2900:

- est ce que le disque change a chaud?

- existe t-il un risque de perdre la configuration raid et les donnés? 

-existe t-il une procédure à suivre?

0 Compliments
5 RÉPONSES
Community Manager
Community Manager

RE: changement d'un disque raid défectueux

Accéder à la solution

Bonjour,

Avant de remplacer un disque Il faut s'assurer au préalable de son état (failed, predictive failure, missing) ainsi que de l'état de votre RAID (Online, degraded..)

Bien qu'extrêmement fiable, il est également préférable de faire une sauvegarde de vos données avant d'éffectuer une opération de reconstruction.

Une fois le disque remplacé à chaud, la reconstruction devrait se lancer (forte activité sur les disques) et durer un certain temps en fonction de la taille et du type de votre volume raid.

Vous pouvez consulter l'état de votre RAID directement sous l'OS puis l'avancement de la reconstruction en installant l'outil Open Manage Server Administrator http://www.dell.com/support/home/fr/fr/frdhs1/Drivers/DriversDetails?driverId=MGRG4

Pour compléter votre diagnostic pour pouvez consulter cet article pour mieux comprendre l'état de votre RAID http://www.dell.com/support/article/fr/fr/frdhs1/HOW10127


Si votre serveur possède des tiroirs de disque comme les illustrastions ci-dessous, vous allez pouvoir retirer le disque à chaud très facilement :

Je reste à votre disposition

Cordialement,
Stéphane

0 Compliments

RE: changement d'un disque raid défectueux

Accéder à la solution

bonjour   Stéphane,

Les diodes sur l'emplacement des disques physiques indiquent l'état suivante: 

Orange clignotant (125 ms) Le disque est en panne.

donc la solution est de  remplacer le disque  à chaud, la reconstruction devrait se lancer automatiquement.  

Community Manager
Community Manager

RE: changement d'un disque raid défectueux

Accéder à la solution

Bonjour,

Vous avez raison, cet état indique bien un disque désynchronisé.
Vous devriez voir le disque en état "Failed" si vous avez installé OMSA.

Si la reconstruction ne se lance pas vous pouvez toujours consulter cet article pour déclarer le nouveau disque comme disque de secours. http://fr.community.dell.com/forums_daide/serveurs_poweredge__-_matriel/w/wiki/82.3-04-ajouter-un-di...

Cordialement,
Stéphane

0 Compliments

RE: changement d'un disque raid défectueux

Accéder à la solution

bonjour,

mais dans le cas  ou la reconstruction ne se lance pas, je mais le disque dans un autre tiroirs de disque libre pas dans le tiroirs de disque défectueux? 

Community Manager
Community Manager

RE: changement d'un disque raid défectueux

Accéder à la solution

Bonjour,

Si la reconstuction ne se lance pas il sera préférable de regarder l'état de votre disque via OpenManage.
Si celui-ci n'est pas détecté, il faudra alors effectivement changer de slot pour vérifier si celui ci n'est pas en défaut.

Si votre disque est par contre en état prêt, il faudra suivre la procédure de hot spare que je vous ai précedement communiqué

Stéphane

0 Compliments