Ce message a plus de 5 ans
3 messages
0
904
disque sas en raid 1 panne prévue
Bonjour,
Dell OMSA m'annonce un disque en raid 1 en panne prévue
Apres remplacement du disque par un disque neuf DELL j'ai toujours LED orange qui clignotte et panne prévue pour ce nouveau disque da,d OMSA
Quelqu'un à une idée ?
Mercu
Dell-Stephane T
4 Operator
4 Operator
•
3.7K messages
0
26 février 2016 11:00
Bonjour,
Avez-vous remplacé ce disque à chaud ou à froid (serveur éteint)?
Si vous l'avez fait à froid il se peut que le contrôleur raid n'ai pas détecté le changement de disque.
La reconstruction s'est t'elle terminée sur ce disque? Si c'est le cas et si et seulement si le volume raid est en état optimal, vous pouvez via OpenManage passer le disque offline avant de le retirer (à chaud)
Si le nouveau disque est en état prêt, vous pouvez le retirer à chaud, attendre quelques secondes avant de le réinsérer.
Enfin, si plusieurs disques de votre raid sont en état de panne prévue, il se peut que les clusters défectueux ai été répliqué sur le nouveau disque pendant la reconstruction. Dans ce cas, il faudra faire un backup, remplacer tout les disques en panne prévue, puis recréer le volume RAID.
Pour plus d'information vous pouvez consulter l'article suivant :
https://www.dell.com/support/article/fr/fr/frdhs1/HOW10062/fr
Cordialement,
Stéphane
escalier
3 messages
0
27 février 2016 00:00
en effet c'était bien un pb de offline
on line tout est redevenu correct
Merci