Commencer une nouvelle conversation

Ce message a plus de 5 ans

Solved!

Aller à la solution

842

25 août 2016 06:00

perte thermique d'un serveur R610

Bonjour,

je souhaiterais savoir quelle puissance thermique est dissipée par un serveur R610 ayant deux alimentations de 502W.

Dans la documentation on trouve les valeurs de Min=138; Typ=285: Max=425. Pour 1 alimentation ou 2?

Ceci pour effectuer le bilan thermique du local.

Merci

4 Operator

 • 

3.7K  messages

29 août 2016 04:00

Bonjour,

Dans le cas d'une double alimentation sur un R610, vous aurez toujours une puissance max de 500W utile car les blocs d'alimentation fonctionnent toujours en mode redondant (1+1) et non en (2+0).

Les valeurs que vous avez trouvé dans la documentations sont bien les bonnes puisqu'elle ne dépendent pas du nombre de bloc d'alimentation mais bien de la charge effective du serveur.

Vous pouvez consulter cet article pour des informations complémentaires : http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/server-poweredge-11g-thermal-design-en.pdf

Cordialement,
Stéphane