Ce message a plus de 5 ans
1 message(s)
0
878
perte thermique d'un serveur R610
Bonjour,
je souhaiterais savoir quelle puissance thermique est dissipée par un serveur R610 ayant deux alimentations de 502W.
Dans la documentation on trouve les valeurs de Min=138; Typ=285: Max=425. Pour 1 alimentation ou 2?
Ceci pour effectuer le bilan thermique du local.
Merci
Dell-Stephane T
4 Operator
4 Operator
•
3.7K messages
1
29 août 2016 04:00
Bonjour,
Dans le cas d'une double alimentation sur un R610, vous aurez toujours une puissance max de 500W utile car les blocs d'alimentation fonctionnent toujours en mode redondant (1+1) et non en (2+0).
Les valeurs que vous avez trouvé dans la documentations sont bien les bonnes puisqu'elle ne dépendent pas du nombre de bloc d'alimentation mais bien de la charge effective du serveur.
Vous pouvez consulter cet article pour des informations complémentaires : http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/server-poweredge-11g-thermal-design-en.pdf
Cordialement,
Stéphane