Hola Amigos,
Tengo una duda, Tengo un R710 que usamos como servidor de respaldo. Tiene 4 Discos y por temas de espacio hemos comprado 2 discos mas, para las bahias 4 y 5, pero no me las reconocen. Son los mismos discos que los otros 3.
al iniciar veo que los discos parpadean pero a la hora de configurar no los veo que podria estar faltandome. podrian ayudarme. La idea es añadir esos 2 discos nuevos al Raid del Disk Group 1
Gracias
DiegoLopez
4 Operator
4 Operator
•
2.7K Mensajes
0
7 de abril de 2021 06:00
Pues podríais necesitar el backplane seguro, un cable SAS (tiene que haber 2: SAS A y SAS B), y quizñas el cable de poder si no os vale el que tenéis porque se quede corto. Y, respecto a la controladora ¿qué controladora tiene ahora el servidor? Es la 6/i no? Si es así, en teoría os debería valer la misma.
Un saludo.
DELL-Marco B
Moderator
Moderator
•
3.5K Mensajes
0
2 de abril de 2021 02:00
Hola, la pantalla muestra los discos virtuales. Podrías pulsar CTRL-N y ver si los discos están realmente ahí (en PD Mgmt).
Gracias
Marco
DiegoLopez
4 Operator
4 Operator
•
2.7K Mensajes
0
6 de abril de 2021 04:00
Hola @Juancho81,
Dependiendo de la configuración de fábrica de su servidor esta amplaición podría no ser posible o necesitar de componentes adicionales.
Por favor, índiqueme el Service Tag de su servidor por mensaje privado: https://dell.to/3rPmmoJ
Un saludo.
Juancho81
14 Mensajes
0
6 de abril de 2021 04:00
Hola @DELL-Marco B
Ya vi cual es mi problema. La controladora esta configurado solo para los 4 primeros discos, como podria hacer para añadir los otros 2 discos duros¿? al arreglo de Raid 5 que tengo o en su defecto como podria crear un Nuevo Raid para solo esos discos.
Saludos
Juancho81
14 Mensajes
0
6 de abril de 2021 13:00
Gracias @DiegoLopez Te envio un mensaje por privado.
Saludos
DiegoLopez
4 Operator
4 Operator
•
2.7K Mensajes
0
7 de abril de 2021 00:00
Hola de nuevo @Juancho81,
Gracias por enviarme el Service Tag del servidor. Es lo que me temía, el servidor se vendió originalmente con un backplane x4: PWA,BKPLN,SV,R710,3.5SASX4 - 4X3.5 Inch, SAS, Backplane
No puede ampliar el número de discos sin reemplazar el backplane. El PowerEdge R710 tiene 3 posibles backplanes: 6 x 3.5, 4 x 3.5, 8 x 2.5.
Lamentablemente nosotros no vendemos kits para una ampliación de este tipo. Tendría que buscar las piezas por Internet.
Un saludo.
Juancho81
14 Mensajes
0
7 de abril de 2021 02:00
Muchas Gracias @DiegoLopez solo una ultima duda si encuentro una pieza compatible de un backplane de 6x3.5 para el R710 solo bastaria con reemplazarlo en el servidor o tendria que cambiar la controladora u otros cambios.
Gracias