8 Mensajes
0
3503
POWEREDGE T430 se queda en initializing firmware interfaces
Hola, tengo un servidor poweredge T430 que se queda en la pantalla de initializing firware interfaces Tiene una configuracion de 10 discos sas de 2,5 con 2 raid 1 de 2 discos cada uno y un raid 5 de 6 discos Ayer un disco del raid de 1 arranque parpadeo en amarillo. Y ahora se queda aqui. Tampoco puedo entrar en la configuracion del raid con CTRL-R para ver como estan las raids. Me pueden indicar como puedo solventar este tema?? Gracias Un saludo
Gvolic
4 Mensajes
0
19 de marzo de 2020 07:00
Gracias por la respuesta ya descubrí el error, fue porque arrancaba el servidor con la tapa abierta por pruebas con raid en el servidor, una vez cerrado ya inicializa bien sin problemas. Lo comento por si alguien comete ese error puede ser una posible solución
DiegoLopez
4 Operator
4 Operator
•
2.7K Mensajes
0
30 de octubre de 2018 07:00
Hola tojualles,
¡Bienvenido a la Comunidad de Dell!
Lo primero es intentar recuperar el acceso al servidor: bien al Lifecycle Controller, o a la BIOS. Sería recomendable hacer una operación de drenaje eléctrico en su servidor PowerEdge T310. ¿Cómo puedo restablecer y descargar la electricidad de mi servidor Dell PowerEdge? Para ello, desconecte todos los cables de corriente y, con los cables desconectados, mantenga pulsado el botón de power durante al menos 30 segundos. Después deje la máquina apagada al menos 5 minutos y luego conecte los cables y vuelva a arrancar la máquina nuevamente.
¿Tienes algún USB conectado? Prueba a desconectarlo e intenta arrancar de nuevo.
¿Tienes la iDRAC configurada y es accesible? Este error puede ocurrir con versiones de firmware desactualizadas de la IDRAC & LCC. Una solución sería aplicar la actualización. Pero para eso es necesario que la iDRAC sea accesible.
Un saludo.
tojualles
8 Mensajes
0
30 de octubre de 2018 08:00
Hola Diego, voy a probar y te cuento
Gracias
Toni
DiegoLopez
4 Operator
4 Operator
•
2.7K Mensajes
0
20 de noviembre de 2018 07:00
¡Gracias tojualles!
Quedamos a la espera de tus comentarios.
Un saludo.
Gvolic
4 Mensajes
0
11 de marzo de 2020 12:00
Buen dia
tengo un Poweredge t130 este se queda aproximadamente entre 7 y 10 minutos en initializing firmware interfaces cada vez que reinicio es demasiado tiempo, podría haber alguna solución. Gracias
DiegoLopez
4 Operator
4 Operator
•
2.7K Mensajes
0
19 de marzo de 2020 02:00
Hola @Gvolic !
Bueno, es relativamente normal que tarde un poco en el arranque con este mensaje de Incializando firmware. Sobre todo, quizás un T130 que es un modelo sencillo a nivel de carcaterísticas de hardware en comparación con otro modelo de servidor.
No obstante, me remito a las sugerencias que apuntaba en mi primer comentario: ¿ha revisado el firmware del servidor? ¿está debidamente actualizado a último nivel?
Un saludo.
DiegoLopez
4 Operator
4 Operator
•
2.7K Mensajes
0
20 de marzo de 2020 09:00
Muchas gracias por la información @Gvolic ! Marco tu respuesta como solución!
JoseO
6 Mensajes
0
18 de enero de 2021 13:00
Tengo el mismo problema con un Dell Poweredge T130, al instalar el SO (windows server 2016 standard) en un SSD se instala e inicia correctamente pero al reiniciar surge el problema, inclusive tarda más de 7 minutos en pasar de esa parte y cuando al final logra avanzar no encuentra el sistema operativo.
JoseO
6 Mensajes
0
18 de enero de 2021 14:00
Gvolic
4 Mensajes
0
18 de enero de 2021 14:00
Por lo que comentas le cambiaste el disco duro por uno solido, no se si te aseguraste de indicarle en el BIOS/UEFI que es un nuevo Raid con disco pudiera ser que por ese motivo al querer arrancar el SO este buscando el Raid que ya esta definido pero ya no encuentra el disco que cambiaste probablemente ahí este la causa
Gvolic
4 Mensajes
0
18 de enero de 2021 16:00
JoseO
6 Mensajes
0
20 de enero de 2021 15:00
Seguí el procedimiento tal cual se ve en el video, pero cuando se llega al apartado para seleccionar el disco donde será instalado el SO, manda un error y no permite crear la partición en el ssd.