PowerEdge T30, Reparación/Diagnostico
No da imagen , Esta parpadeando LED ambar 2 veces luego 7 veces . También cuando lo apago al rato se vuelve a encender. Todas las piezas son de la marca
No resuelto
2 Mensajes
0
838
No da imagen , Esta parpadeando LED ambar 2 veces luego 7 veces . También cuando lo apago al rato se vuelve a encender. Todas las piezas son de la marca
Top
DiegoLopez
4 Operator
4 Operator
•
2.7K Mensajes
0
19 de mayo de 2020 01:00
Hola @BrunoDOT,
Sería recomendable hacer una operación de drenaje eléctrico en su servidor PowerEdge. ¿Cómo puedo restablecer y descargar la electricidad de mi servidor Dell PowerEdge? Para ello, desconecte todos los cables de corriente y, con los cables desconectados, mantenga pulsado el botón de power durante al menos 30 segundos. Después deje la máquina apagada al menos 5 minutos y luego conecte los cables y vuelva a arrancar la máquina nuevamente.
Si la descarga no le ayuda a resolver el problema, le recomiendo que realice una operación de diagnóstico que nosotros conocemos como "Minimun to Post" es decir, quitar todos los componentes no obligatorios para el arranque hasta dejar la máquina con el mínimo posible de componentes y verificar si arranca. Si no arranca en ese estado el problema está en esos componentes, si consigue arrancar, hay que ir añadiendo componentes poco a poco hasta detectar el fallo. Para su información, el manual de hardware del T30 lista los siguientes componentes para un "Minimun to Post":
System board
Power supply unit
Processor (CPU)
One Memory Module (DIMM) installed in socket A1
Un saludo.
BrunoDOT
2 Mensajes
0
27 de mayo de 2020 23:00
Hola buenas.
Ya pude arrancar el equipo , ahora el problema que sale es al iniciar, me aparece el error del cover. como en esta imagen:
https://img2018.cnblogs.com/blog/454642/201907/454642-20190711085836060-1896015351.png
Una solución, gracias
DELL-Stefan R
Moderator
Moderator
•
790 Mensajes
0
28 de mayo de 2020 03:00
Hola BrunoDOT,
en este caso necesitas reiniciar la alerta en la configuración del sistema. Por favor, siga estos pasos:
NOTA: Los mensajes de intrusión en el chasis sólo se muestran si la opción Intrusión en el chasis de la sección Seguridad de la BIOS está activada. La configuración predeterminada del BIOS es On-Silent.
Saludos