Hola
Se ha presentado este problema en nuestro servidor varias veces, es necesario cambiar la batería?
He diagnosticado el sistema operativo y no presenta errores
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola @eaguilar,
Sí probablemente se trata de un fallo de hardware. Más específicamente, la batería de la controladora TAID o la pila del CMOS.
Un saludo.
Hola @eaguilar,
En efecto.. es normal, las baterías pierden su vida útil tras años de uso. El problema del PowerEdge 2950 es que es un poco antiguo por lo que Dell ya no suministra las baterias. No obstante, debería poder encontrar el repuesto por Internet.
Es posible trabajar sin esa batería pero no recomendable, esa batería mantiene el buffer de la PERC, sin ella, un apagado inesperado del servidor podría provocar errores permanentes del almacenamiento.
Un saludo.
Claro, la pieza que necesita es la PERC5/i Battery y el part number es
Dell NU209.
Un saludo.
Hola @eaguilar,
Sí probablemente se trata de un fallo de hardware. Más específicamente, la batería de la controladora TAID o la pila del CMOS.
Un saludo.
hola,
gracias por responder
mer marca en estado critico la bateria de la conroladora perc
es complicado conseguirla?
es posible que el servidor pueda trabajar sin ella?
saludos.
Hola @eaguilar,
En efecto.. es normal, las baterías pierden su vida útil tras años de uso. El problema del PowerEdge 2950 es que es un poco antiguo por lo que Dell ya no suministra las baterias. No obstante, debería poder encontrar el repuesto por Internet.
Es posible trabajar sin esa batería pero no recomendable, esa batería mantiene el buffer de la PERC, sin ella, un apagado inesperado del servidor podría provocar errores permanentes del almacenamiento.
Un saludo.
hola
nuevamente, gracias por tu respuesta
sabes cual es el modelo o numero de pieza de dicha bateria?
Saludos
Claro, la pieza que necesita es la PERC5/i Battery y el part number es
Dell NU209.
Un saludo.
muchas gracias.
excelente dia.