Comenzar una conversación nueva

No resuelto

M

2 Mensajes

903

25 de marzo de 2019 09:00

poweredge R720 raid 1 luz ambar en disco 0

el servidor marca error en el disco 0. tiene instalados 10 discos, pero el 0 y el 1 estan en raid 1, que es donde esta instalado el sistema operativo (Windows Server 2012 R2). ya compre dos discos de repuesto. no aparece el disco para colocarlo en offline. la pregunta es ... solo cambio el disco y este se reconstrulle automaticamente

4 Operator

 • 

2.7K Mensajes

26 de marzo de 2019 02:00

Hola @macomira ,

¡Bienvenido a la Comunidad de Dell!

Si en el servidor sólo se ha marcado como error uno de los discos del RAID 1. No hace falta reemplazar los dos discos que conforman el RAID. Sólo el que pueda tener el error.

Verifique si tiene Openmanage Server Administrator (OMSA) instalado, si no lo está, instálelo siguiendo estos pasos OpenManage Server Administrator: instalación (Windows). Es posible que tenga que reiniciar el equipo.

En OMSA, podrá ver qué error tiene el disco: si está Fallido o Online y si tiene o no Fallo Predictivo. 

Si el disco está en Fallido sí, puede extraerlo directamente en caliente. Pero si el disco no está fallido sino Online y fallo predictivo, necesita primero poner el disco como offline desde OMSA. Siguiendo estos pasos: Dell PowerEdge: cómo desconectar el disco duro con OpenManage Server Administrator 

Un saludo.

<ADMIN NOTE: Broken link has been removed from this post by Dell>

2 Mensajes

28 de marzo de 2019 15:00

Gracias, cambie el disco en caliente y todo esta bien Saludos,

4 Operator

 • 

2.7K Mensajes

3 de abril de 2019 05:00

Muchas gracias por la info @macomira!

Un saludo.

¡No se encontraron eventos!