No resuelto
6 Mensajes
0
1102
Blade PowerEdge M1000e se apagan algunas cuchillas .
En un Blade PowerEdge M1000e se apagan 13 algunas cuchillas despues de mas o menos una hora ... tienen S.O. y no muestra ningún tipo de alarma . las otras cuchillas permanecen encendidas permanentemente . Hemos eliminado los report del Idrack y CMC ya que en un arranque mostraba en 2 cuchillas con led en ambar y mostraba un mensaje en el display del chasis algo como "critical logs full . . . " Agregar etiquetas
Daser Group Spain
6 Mensajes
0
24 de abril de 2019 08:00
DiegoLopez
2.7K Mensajes
0
25 de abril de 2019 00:00
Hola @Daser Group Spain
¡Genial volver a verte por la Comunidad!
Vale, si he entendido correctamente tendríamos un chasis M1000e con varias cuchillas que se apagan esporádicamente tras una hora en funcionamiento.
No hay alertas en el S.O. que expliquen el problema, y en la CMC parece ser que hay algunos mensajes que están saturando el log llegando a mostrar error de log lleno.
¿Lo he entendido bien?
Entonces, lo primero es identificar esos mensajes del log de la CMC e iDRAC. No basta con borrarlos, al contrario, necesitamos saber qué es lo que están mostrando para intentar solucionar el problema. ¿Por que no subes un par de capturas de pantalla de las iDRAC y la CMC? En el tema "Antes de Iniciar un tema, por favor, ¡lea esto!" le explicamos como adjuntar capturas de pantalla.
Esto es lo que necesitaríamos:
iDRAC
CMC
Respecto a las versiones de firwmare ¿están actualizadas? Compruébelo usted mismo o hágame llegar también una captura del panel que muestra las versiones de firmware.
Un saludo.
Daser Group Spain
6 Mensajes
0
26 de abril de 2019 07:00
Daser Group Spain
6 Mensajes
0
30 de abril de 2019 00:00
Hola de nuevo :
He encendido el blade y debo configurar en el display del chasis unos paremetros idioma etc. y despues se pone el led en ambar y muestra un mensaje " critical all event logging is disable." y en cada CMC parpadean 2 led en ambar .
Sabia respondeme que a que se refiere este mensaje ...he de decir que las cuchillas enciende correctamente.
Gracias y un saludo , J
Dell-Lizbeth Perea
7 Technologist
7 Technologist
•
1K Mensajes
0
1 de mayo de 2019 16:00
Hola @Daser Group Spain
Gracias por participar del foro.
Para el primero error que nos comenta en su equipo “R520: check connect HWC2003 Storage BP1 SAS A cable or interconect failure”
Primero apague el servidor y verifique los cables conectados al backplane o plano posterior y conectados a la tarjeta controladora, desconéctelos y vuélvalos a conectar.
Si el problema persiste en el entorno web de la iDRAC selecciona: Storage > Enclosure > Setup, entonces edite de Spit a Unified Mode, luego apague el servidor espere un par de minutos y enciéndalo.
Si esto no resuelve tendría que cambiar el cable, si de igual forma persiste el problema estaría en el backplane o plano posterior que tendría que ser remplazado.
Para el segundo error que nos comenta “critical all event logging is disable” este erro ocurre cuando los log han sido deshabilitados por el usuario el error suele ser el SEL0006 para que se corrija se debe volver a activar los registros de errores Guía de referencia de mensajes de error y de sucesos para los servidores Dell PowerEdge de 13.ª generación Versión 1.1
Saludos