Buen día, para consultar acerca de la funcionalidad de encendido automático de los servidores DELL PowerEdge T410
Contamos con estos servidores los cuales se conectan a un UPS que manda una señal de apagado hacia estos cuando ya no tiene batería en el caso de un corte de energía eléctrica pero al momento de retornar el fluido eléctrico los servidores no llegan a encenderse automáticamente teniendo que realizar esta acción manualmente, antes de implementar el UPS la funcionalidad de encendido automático se realizaba de manera exitosa cada vez que había un corte de luz y esta volvía. La consulta es saber si hay alguna configuración que se deba hacer en la BIOS para implementar la funcionalidad de encendido automático.
DELL-Lizbeth P
7 Technologist
7 Technologist
•
1K Mensajes
0
12 de febrero de 2018 12:00
Hola, para encender de forma automática luego de la perdida de energía, debe seguir los siguientes pasos.
La opción AC Power Recovery por defecto esta seleccionada como Last, que debe restaurar al ultimo estado de energía, la opción ON, encenderá el equipo luego de la perdida de corriente, asegurese igual q la opción AC Power Recovery Delay este seleccionado como Immediate.
Puede encontrar esta información en el Manual del propietario del hardware Dell PowerEdge T410
Espero que esta información le sea de utilidad.
Saludos
charlye_tec
2 Mensajes
0
12 de febrero de 2018 12:00
Muchas gracias por la pronta respuesta, aplicare lo que me indica para solucionar el problema