Highlighted
flavio.ramirez
1 Copper

Error CPU1 FIVR PG in server Power edge R630

Ir a solución
Tengo un servidor Power Edge R630, que ha estado apagado por 9 meses aproximadamente despues que lo energizado, presentamos el error CPU1 FIVR PG, el servidor trabaja con normalidad, ¿qué significa ese error y como puedo resolverlo? I have a Power Edge R630 server, which has been off for 9 months approximately after we energized it, it has the CPU1 FIVR PG error, the server works normally, what does that error mean and how can I resolve it?
1 RESPUESTA 1
Community Manager
Community Manager

Re: Error CPU1 FIVR PG in server Power edge R630

Ir a solución

Hola @flavio.ramirez 

Gracias por participar del foro Dell EMC.

Puede capturar el error, creo que está mal escrito, es probable que sea algún error de voltaje.

Le recomiendo que drene la energía estática del servidor siguiente los siguientes pasos:

- Apagar el servidor.

- Desconectar los cables de corriente y todo lo que tenga externo conectado (ratón, teclado, cabina de discos...).

- Pulsar durante 30 segundos el botón de encendido.

- Dejar el servidor apagado 5 minutos.

- Vuelva a conectar los cables de corriente y encienda el servidor.

 

Como lo indica en este articulo: ¿Cómo puedo restablecer y descargar la electricidad de mi servidor Dell PowerEdge?

Quedo en espera de sus comentarios 

Saludos

logo
 Lizbeth Perea
 Spanish Digital Solutions Specialist
 Social Media and Communities Professional
 Comunidad Dell | @DellAyudaPro | Eventos en línea