Falla al importar una configuración foránea PERC 7
Al cambiar 2 discos que presentaban fallas en el Raid5 del servidor NX3200, el sistema advirtió que debía entrar a la utilidad de la controladora raid para importar la configuración foránea, pero no al realizar el proceso este no concluye correctamente:
Luego de borrar la cache, la controladora nuevamente importo la configuración foránea.
Al verificar el estado de los discos en el iDRAC uno de los discos virtuales aparece como Degradado y al verificar los discos físicos uno de los que encuentra dentro del arreglo se encuentra en estado Listo pero no en Linea.
Lo retiré y lo volví a insertar para que realice la reconstrucción, pero el proceso no lo inicia.
DELL-David Lo_2012
4 Operator
4 Operator
•
1.8K Mensajes
0
29 de enero de 2018 06:00
Hola,
este artículo puede ayudarle a resolver el problema: No se ha podido importar o borrar la configuración ajena en una controladora PERC 6.
Si no lo consigue necesitaríamos analizar los logs, ver qué ha ocurrido y proponerle un plan de acción.
Un saludo
DELL-Lizbeth P
7 Technologist
7 Technologist
•
1K Mensajes
0
30 de enero de 2018 15:00
Hola
Para el error que presenta el disco puede hacer que el disco sea un repuesto global (Global Hot Spare).
Estos artículos puede que le ayuden:
Saludos
rocarreno
4 Mensajes
0
30 de enero de 2018 09:00
Buenos días,
Luego de borrar la cache, la controladora nuevamente importo la configuración foránea.
Al verificar el estado de los discos en el iDRAC uno de los discos virtuales aparece como Degradado y al verificar los discos físicos uno de los que encuentra dentro del arreglo se encuentra en estado Listo pero no en Linea.
Lo retiré y lo volví a insertar para que realice la reconstrucción, pero el proceso no lo inicia.
Que puedo hacer?
Muchas gracias.