Comenzar una conversación nueva

Esta publicación tiene más de 5 años

Solved!

Ir a la solución

913

26 de enero de 2018 17:00

Falla al importar una configuración foránea PERC 7

Al cambiar 2 discos que presentaban fallas en el Raid5 del servidor NX3200, el sistema advirtió que debía entrar a la utilidad de la controladora raid para importar la configuración foránea, pero no al realizar el proceso este no concluye correctamente:

 

error_NAS

error_NAS1

error_NAS2Espero alguna indicación para solucionar mi problema. Gracias

4 Operator

 • 

1.8K Mensajes

29 de enero de 2018 06:00

Hola,

este artículo puede ayudarle a resolver el problema: No se ha podido importar o borrar la configuración ajena en una controladora PERC 6.

Si no lo consigue necesitaríamos analizar los logs, ver qué ha ocurrido y proponerle un plan de acción.

Un saludo

¡No se encontraron eventos!