rocarreno
1 Nickel

Falla al importar una configuración foránea PERC 7

Ir a solución
Al cambiar 2 discos que presentaban fallas en el Raid5 del servidor NX3200, el sistema advirtió que debía entrar a la utilidad de la controladora raid para importar la configuración foránea, pero no al realizar el proceso este no concluye correctamente:

error_NASerror_NAS3error_NAS2error_NAS1

Etiquetas (4)
3 RESPUESTAS 3
Community Manager
Community Manager

Re: Falla al importar una configuración foránea PERC 7

Ir a solución

Hola,

este artículo puede ayudarle a resolver el problema: No se ha podido importar o borrar la configuración ajena en una controladora PERC 6.

Si no lo consigue necesitaríamos analizar los logs, ver qué ha ocurrido y proponerle un plan de acción.

Un saludo

logo 
 David López Anguita
 Spanish Digital Solutions Specialist
 Social Media and Communities Professional
 Twitter | Webcasts
rocarreno
1 Nickel

Re: Falla al importar una configuración foránea PERC 7

Ir a solución

Buenos días,

Luego de borrar la cache, la controladora nuevamente importo la configuración foránea.

Al verificar el estado de los discos en el iDRAC uno de los discos virtuales aparece como Degradado y al verificar los discos físicos uno de los que encuentra dentro del arreglo se encuentra en estado Listo pero no en Linea.

Lo retiré y lo volví a insertar para que realice la reconstrucción, pero el proceso no lo inicia.

Que puedo hacer?

Muchas gracias.

ListoDegradado

Community Manager
Community Manager

Re: Falla al importar una configuración foránea PERC 7

Ir a solución

Hola

Para el error que presenta el disco puede hacer que el disco sea un repuesto global (Global Hot Spare).  

 

perc08_rebuild2.jpg

 

Estos artículos puede que le ayuden:

Saludos

logo
 Lizbeth Perea
 Spanish Digital Solutions Specialist
 Social Media and Communities Professional
 Comunidad Dell | @DellAyudaPro | Eventos en línea