Comenzar una conversación nueva

Esta publicación tiene más de 5 años

Solved!

Ir a la solución

2155

9 de noviembre de 2015 15:00

PROBLEMAS CON SERVIDOR POWER EDGE R710

Buenas Tardes

Necesito de su ayuda para identificar que pasos debo seguir en el siguiente caso:

Tengo un servidor Dell POWER EDGE R710 y el mismo al encender no muestra alerta de errorres pero no carga ni siquiera el BIOS a nivel del panel digital muestra que el poder esta en 0W que puedo hacer recordar que no muesta nada ni siquiera el BIOS.

4 Operator

 • 

1.8K Mensajes

10 de noviembre de 2015 04:00

Hola,

Podría probar lo siguiente:

- Apagar el servidor

- Desconectar los cables de corriente y todo lo que tenga externo conectado (ratón, teclado, cabina de discos...)

- Pulsar durante 10 segundos el botón de encendido.

- Dejar el servidor apagado 5 minutos

- Vuelva a conectar los cables de corriente y encienda el servidor.

Le paso la documentación del servidor: Manuales y documentación para su PowerEdge R710

¿Me podría indicar el Service Tag por mensaje privado por favor?

Un saludo

2 Mensajes

9 de noviembre de 2015 15:00

POR FAVOR SU AYUDA INDICARME RECOMENDACIONES

3 Mensajes

24 de febrero de 2020 13:00

Tengo un servidor R710 se fue la luz y cuando regreso el servidor ya no arranco no da video y en la pantalla frontal solo me muestra el número de serie del servidor inician los ventiladores en alta revolución y luego bajan pero no da video @Dell-DylanJ @Fvillarruel @DiegoLopez 

un favor muy grande me podrian orientar si tengo otro servidor igual mismo modelo r710 y cambio los discos en el mismo orden podra arrancar 

agradezco sus respuestas

4 Operator

 • 

2.7K Mensajes

26 de febrero de 2020 02:00

¡No se encontraron eventos!

Top