Comenzar una conversación nueva

Esta publicación tiene más de 5 años

Solved!

Ir a la solución

3815

18 de julio de 2017 02:00

PowerEdge R720 Fault detected on drive 3 in disk drive bay 1.

Hola

Me aparece un error en un disco duro en un servidor poweredge. He lanzado el dell online diagnostics pero se queda bloqueado en el disco duro que da error.

Me gustaría saber el procedimiento a seguir ya que el servidor está fuera de garantía.

Quedo a su disposición para cualquier información que necesiten.

Saludos

1.8K Mensajes

18 de julio de 2017 03:00

Hola,

Gracias por enviarnos el Service Tag.

Desde el portal fuera de garantía le podemos facilitar información que tengamos disponible en línea que pueda resultarle útil para resolver el problema:

Wiki – Servidores Dell PowerEdge

Si puede por favor confirmarnos si consigue resolverlo o si necesita de nuestra asistencia. Dejamos el post abierto para cualquier otro cliente también pueda ayudarle.

Un saludo

12 Mensajes

26 de julio de 2017 07:00

Hola

Al final cambié el disco y el servidor reconstruyó el RAID 1 y quedó funcionando correctamente.

Muchas gracias

Saludos

1 Mensaje

30 de marzo de 2024 13:21

Con este error la unica solución es cambiar el disco duro, o se puede hacer algo para ver si se corrige?

Moderator

 • 

3.6K Mensajes

1 de abril de 2024 07:38

Hola, si desea solucionar su propio problema, ¿podría explicarlo con más detalle?
Respetuosamente,

¡No se encontraron eventos!

Top