No resuelto
2 Mensajes
0
989
PowerEdge r740 nuevo, ventiladores al maximo
Buenas
Acabamos de comprar un servidor poweredge y lo encendimos, no tiene instalado nada de sistema operativo, pero despues de 5 segundos empiesan a sonar los ventiladores al maximo
ademas en los led, apare el de temperatura en naranja, y el de i (parpadea constantemente en naranja)
eso no me parece normal
que esta pasando?
P.D. busque en el bios pero en ninguna parte me dice a cuanto de temperatura esta el procesador.
ademas mi temperatura ambiente es 20 grados
Entre con F10
y luego a testestear hardware me salio la siguiente informacion.
1. ePSA 4301.14 alert error code 2000-8007 validation 109854
2. ePSA 4301.14 alert error code 2000-0251 validation 91925
3. ePSA 4301.14 alert error code 2000-0415 validation 92390
P.D2. Es nuevooooooooooo sin nada de software recien sacado de la caja
Otro detalle que vi es el siguiente ni bien enciendo los leds estan apagados cuando llega al menu con fondo **bleep** de f2, f10 , etc, ahi es donde de pronto aparece la temperatura en Naranja, y la i(parpadea en naranja) y ahi es donde los ventiladores empiezan a funcionar fuerte. No actualize el firware(ya que es nuevo)
saludos
DELL-Lizbeth P
7 Technologist
7 Technologist
•
1K Mensajes
0
11 de enero de 2019 10:00
Hola @neosyoshiran
Gracias por participar del foro
Le he enviado un correo electrónico pidiendo más información para poder contarle y ayudarle a diagnosticar mejor el equipo.
Saludos
clicksolutions
1 Mensaje
0
15 de octubre de 2019 18:00
Estimados, me pasa lo mismo con 4 servidores nuevos, con la diferencia que el cooler funciona al maximo cuando coloco el segundo modulo se procesadores. Aclaro que la sala esta devidamente refrijerada.
DELL-Lizbeth P
7 Technologist
7 Technologist
•
1K Mensajes
0
16 de octubre de 2019 12:00
Hola @clicksolutions
Bienvenido al foro de Soporte Dell para Servidores.
¿Que versión tiene actualmente de iDRAC?, si tiene la versión 3.30.30.30
Puede actualizar a la última versión de iDRAC 3.36.36.36, que debe corregir esta error.
Puede descargarla desde el siguiente enlace: iDRAC with Lifecycle Controller 3.36.36.36
Para esta actualización no necesita reiniciar ni parar la producción, puede que pierda la conexión con el iDRAC unos minutos, pero no se debe interrumpir el proceso de actualización ni perder energía durante el mismo.
Me comenta los resultados.
Saludos