Comenzar una conversación nueva

Esta publicación tiene más de 5 años

Solved!

Ir a la solución

8603

2 de septiembre de 2013 05:00

Poweredge 2950 fallo al reemplazar disco SAS

Buenos días a todos, tenemos un par de Poweredge 2950  y en uno de ellos con la configuración de dos discos ST3300555SS 300GB 15K en un Perc 5/i.

De repente hemos detectado un fallo en uno de los discos E1810 Fault y tras conseguir uno idéntido lo hemos cambiado, sin embargo el fallo no desaparece y el RAID a parentemente no se reconstruye?¿?¿?

No sé si el nuevo disco está también fallando o he de hacer algo más, por favor alguien puede ayudarnos.


Gracias

91 Mensajes

2 de septiembre de 2013 07:00

Buenos días Víctor,

¿Cual es el estado del disco que han sustituido?

Si está en foreign, para hacer el rebuild en Open Manage server administrator ir a Almacenamiento--> perc 5/i  y a la derecha a información/configuración, en la parte inferior en las tareas del controlador hay una para borrar la configuración foránea.

Una vez borrada ir a Almacenamiento--> perc 5/i -->conector 0--> gabinete posterior--> discos físicos, y observar que el disco ha cambiado a Listo (ready) con lo cual en las tareas disponibles del disco elegimos "asignar como repuesto dinámico" tras lo cual debe de ponerse a hacer el rebuild.

Quedo a su disposición.

Gracias y saludos.

Dell-FranciscoF

10 Mensajes

2 de septiembre de 2013 08:00

ok, ahora mismo, Gracias

10 Mensajes

2 de septiembre de 2013 08:00

El estado en "Falla" por lo que no puedo realizar las operaciones que me sugieres , no obstante puede enviarte un dest ?

Gracias

10 Mensajes

2 de septiembre de 2013 08:00

El fichero pesa 2,42Mb y por lo tanto no puede adjuntarlo , como prefires que lo haga?

91 Mensajes

2 de septiembre de 2013 08:00

Por mensaje privado a francisco_fernandez@dell.com

91 Mensajes

2 de septiembre de 2013 08:00

Hola,

Si enviame un DSET para tener toda la información.

gracias

91 Mensajes

2 de septiembre de 2013 09:00

Correcto, tiene toda la pinta que el disco está averiado, una vez que recibas uno de sustitución nos comentas.

gracias

10 Mensajes

2 de septiembre de 2013 09:00

Gracias por tu rápida respuesto , te cuento mis pruebas de esta misma mañana:

En primer lugar tanto el disco antiguo como el nuevo daban el mismo fallo no permitiendo rebuild , no obstante he probado a cambiar de slot ambos(seguía igual) e incluso a intercambiar las contraladoras y todo seguía igual.

Es más he probado ambos en otro servidor  y seguían igual.

Entiendo que para actualizar firmware el estado no puede ser en ningún caso Fault?

Por otra parte , si el problema es que el nuevo disco está defectuoso no le demo más vueltas puesto que lo devolveré al proveedor...quizás sea la solución más sencilla?

91 Mensajes

2 de septiembre de 2013 09:00

Hola Víctor,

Este disco no lo reconoce correctamente la controladora tamaño 0MB.

09/02/13 11:48:31: PD  Flags    State Type Size     SATA Vendor   Product         Rev  P C ID SAS Addr         Port 09/02/13 11:48:31: --  -------- ----- ---- -------- ---- -------- --------------- ---- - - -- ---------------- ---- 09/02/13 11:48:31: 0   f0400005 00020 00   22ecb25b 0    SEAGATE  ST3300555SS      T109 0 0 00 5000c50006c27fb9    0 09/02/13 11:48:31: 1   00400005 00020 00   00000000 0    SEAGATE  ST3300555SS      T107 0 0 01 5000c50003ceafb9    1 09/02/13 11:48:31: 8   00400005 00020 0d   00000000 0    DP       BACKPLANE        1.05 0 0 08 5001c030c22da200    9 09/02/13 11:48:31: ff  00400005 00020 03   00000000 0                                   0 0 ff                0    0

Y no puede acceder a él:

Unable to access device PD 01(e1/s1),

Propongo que lo probéis en otro slot libre a ver si ocurre lo mismo.

El disco antiguo daba continuos time out en los logs, pero no fallos físicos, propongo que lo conectéis y si es reconocido y termina el rebuild actualiceis el firmware a la versión T10D:

www.dell.com/.../ArticleView

¿Te parece bien?

Gracias y saludos.

10 Mensajes

2 de septiembre de 2013 09:00

Gracias a tí, os cuento cuando lo recibamos.

Un Saludo a todos

1 Mensaje

23 de septiembre de 2013 13:00

A ver si aluien me puede ayudar por favor

tengo un servidor poweredge 2950 y he intentado mcuhas veces intalar un disco duro sata que compre nuevo pero no lo reconoce, al entrar a las utilidades con CTRL-R ve el disco y todo pero no me deja configurar nada, que debo hacer?

7 Technologist

 • 

308 Mensajes

24 de septiembre de 2013 07:00

Hola Anibal031

Para poder utilizar tu nuevo disco debes integrarlo a un RAID nuevo o a uno existente. Si lo quieres usar como disco independiente debes crear un Raid 0 con ese disco, inicializarlo y luego podrás agregarlo en el sistema operativo mediante el administrador de discos.

En este enlace tienes más información sobre RAIDs:

http://www.dell.com/support/troubleshooting/es/es/esbsdt1/KCS/KcsArticles/ArticleView?c=es&l=es&s=gen&docid=618998_es

En caso que necesites más ayuda no dudes en avisarnos.

Saludos,

¡No se encontraron eventos!