Esta publicación tiene más de 5 años
1 Mensaje
0
2150
Problemas son servidores PowerEdge 2950
Tengo dos problemas
El primer error es el siguiente E1810 En Drive 0 - se que tengo que cambiar el disco 0 la consulta es no hay problema en remplazar el disco de mi servidor sin tener ningún problema ??
ademas tengo otro servidor Del que me genera el siguiente error I1912 SEL FULL PowerEdge 2950
DELL-David Lo_2012
1.8K Mensajes
1
17 de junio de 2015 01:00
Hola,
Si el disco es Hot Swap y ya está en fallo se puede quitar en caliente, una vez cambiado tendría que verificar que comienza la reconstrucción del disco.
Respecto al mensaje de SEL FULL está indicando que el registro de errores de hardware se ha llenado, para borrarlo puede seguir los pasos de este artículo.
Un saludo