Comenzar una conversación nueva

Esta publicación tiene más de 5 años

Solved!

Ir a la solución

871

26 de marzo de 2018 12:00

RE: PowerEdge T310 :W1228 RAID Controller battery capacity <24hr

Hola es posible que me ayuden con la respuesta enviada por favor, tengo el mismo caso en un servidor T310, muchas gracias

7 Technologist

 • 

1K Mensajes

27 de marzo de 2018 10:00

Hola lespinoza

La batería del controlador RAID normalmente pasa por un ciclo de  carga y descarga cada 90 días llamado ciclo de aprendizaje, en el que la batería se drena por completo y luego se vuelve a cargar. Esto en ocasiones puede alertar el servidor.

En este artículo lo explica mejor: Modo de ciclo de aprendizaje de controladora Dell PERC

Si el problema persiste pasadas 72 horas tendría que diagnosticar el servidor, y verificar si necesita el remplazo de la batería.

Saludos

¡No se encontraron eventos!