Comenzar una conversación nueva

Esta publicación tiene más de 5 años

Solved!

Ir a la solución

2155

21 de abril de 2015 15:00

SERVIDOR POWEREDGE 1900 LUZ AMBAR

Buenas tardes ya había subido un tema referente a mi servidor.

Creo que el problema radica en la capacidad de la fuente de poder.

Tengo la fuente original y cargados 4 discos duros.

Pero solo conecto un disco duro que es el del S.O. directo a la mother.

Lo que hice fue arrancar el Server, solo con un disco y retire los ventiladores para generar menos carga.

Pero cuando arranco (que fue rapido) me mando error 

Fan error 1310 - 1

Fan error 1310 - 2

Fan error 1310 - 3

En la parte de atras sale una luz ambar o naranja.

Leí que son problemas del ventilador y estoy seguro que fueron problemas de que desconecte los ventiladores. 

La cuestión es que, cuando conecto los ventiladores ya no arranca el servidor.

Saben algún problema relacionado o que puede pasar?

1.8K Mensajes

22 de abril de 2015 01:00

Hola,

Para que el servidor funcione tiene que tener los ventiladores conectados, nunca debe quitarlos, sino el servidor se apagará.

Si ahora que tiene los ventiladores no le funciona le sugiero que desconecte los cables de corriente, pulse el botón de encendido durante 10 segundos, vuelva a conectar los cables de corriente y pruebe a encender el servidor.

Si sigue sin encender tiene que dejar el servidor sin discos, quitar las tarjetas de expansión que tenga instaladas (tarjetas de red, controladora de discos...) y dispositivos externos y verificar si así funciona hasta conseguir detectar qué dispositivo impide que el servidor arranque.

Un saludo