Esta publicación tiene más de 5 años
13 Mensajes
0
3219
Servidor T620 Disco alarmado
Buenos dias,
Necesito su ayuda tengo un servidor T620 y los discos están alarmados, mi consulta es: para realizar el reemplados de discos se debe desactivar las alarmas? siendo afirmativa su respuesta, podrian indicarme los pasos?
gracias
DELL-David Lo_2012
1.8K Mensajes
0
18 de agosto de 2015 06:00
Hola,
He recibido la captura de pantalla. Para solucionar el problema tendría que seguir los pasos de este artículo: Dell PowerEdge™ 12G Server POST with UEFI Error when H310 RAID 5 Virtual Drive is Degraded.
Un saludo
DELL-David Lo_2012
1.8K Mensajes
0
17 de agosto de 2015 06:00
Buenos días,
Si los discos ya están en fallo se pueden sustituir en caliente sin desactivar ninguna alarma.
Un saludo
saidad
13 Mensajes
0
18 de agosto de 2015 06:00
Muchas gracias David,
Por tu pronta respuesta, ahora al intentar hacer el boot con el cd OMSA, no puedo hacer boot porque el BIOS ahora nos presenta un nuevo error antes de alcanzar el trabajo de boot.
la imagen se la enviare a su correo.
muchas gracias
saidad
13 Mensajes
0
18 de agosto de 2015 06:00
Muchisimas gracias David.
Hare los pasos indicados.
saidad
13 Mensajes
0
20 de agosto de 2015 15:00
Buenas tardes,
Se ejecuto los pasos indicados y sale el mismo error.
gracias
saludos
DELL-David Lo_2012
1.8K Mensajes
0
21 de agosto de 2015 00:00
Hola,
Veo que ha contactado con el soporte técnico de su país y han coordinado la visita de un técnico para resolver el problema. Cualquier cosa nos comenta.
Un saludo