Highlighted
Rafa Glez.
Copper

Fallo PowerEdge 1950

Ir a solución

Buenos días,

tenemos dos servidores PowerEdge en cluster con una cabina de discos PowerVault 220S / 221S, debido a un fallo de sumnistro electrico, ninguno de los dos equipos cargan el S.O. Windows.

Aparece una advertencia de que el SCSI Channel-0: 3 no responde, aunque los discos aparecen online en la utilidad cargada con Ctrl+M.

Gracias y un saludo.

4 RESPUESTAS

RE: Fallo PowerEdge 1950

Ir a solución

Estimado cliente,

Gracias por contactarnos, para que Dell pueda gestionar su consulta necesitamos el Service Tag de su equipo, el cual le hemos solicitado por e-mail.

El post sigue abierto para que cualquier otro cliente también pueda darle una respuesta.

Un saludo

David JL

  
 Soporte Dell EMC

  Síguenos en Twitter @DellAyudaPro
  Web de Soporte | Manuales | Webcasts
Etiquetas (2)
Rafa Glez.
Copper

RE: Fallo PowerEdge 1950

Ir a solución

Hola de nuevo,

he comprobado al final que el problema estaba en un disco de la cabina. Imagino que habrá que reponerlo y reconstruir el RAID.

¿Como podia quitar el pitido en los servidores producido por estp?

Gracias

RE: Fallo PowerEdge 1950

Ir a solución

La respuesta ha sido facilitada via email.

Saludos

David JL

  
 Soporte Dell EMC

  Síguenos en Twitter @DellAyudaPro
  Web de Soporte | Manuales | Webcasts
Etiquetas (3)
alezaph
Copper

RE: Fallo PowerEdge 1950

Ir a solución

Me podrian apoyar con la Info