Esta publicación tiene más de 5 años
5 Mensajes
0
1205
PowerEdge 2970 - error cpu1 e122d vddio
hola,
nos aparece el mismo error en el servidor
poweredge 2970 cpu1 e122d vddio
PowerEdge 2970 E1000 FAILSAFE, CALL SUPPORT E123F VDD 12V PS1 PwrGd E122A CPU
y no enciende
parece algo de fuente de alimentación o de placa, ¿pueden ayudarnos?
gracias
DELL-David Lo_2012
4 Operator
4 Operator
•
1.8K Mensajes
0
2 de abril de 2018 07:00
Hola AISEHA,
En primer lugar, le recomiendo realizar un procedimiento de ciclado de energía para limpiar la estática eléctrica que haya podido retener el servidor. Para ello, desconecte todos los cables de corriente y, con los cables desconectados, mantenga pulsado el botón de power durante al menos 30 segundos. Después deje la máquina apagada al menos 5 minutos y luego conecte los cables y vuelva a conectarla nuevamente.
Si el servidor sigue sin arrancar le recomiendo que reasiente los módulos de memoria y la CPU. En el manual del propietario de hardware del PowerEdge 2970, puede encontrar información sobre como comprobar problemas en su sistema (a partir de la página 121). Así como instrucciones para manipular su sistema de forma correcta.
Una vez hayan conseguido arrancar el sistema, le recomiendo utilizar la herramienta de diagnóstico de sistema pulsando F10 en el arranque y luego Run System Diagnostics. Este diagnóstico les indicará que problemas puede tener la máquina.
Estos otros artículos podrían serle de utilidad:
Cómo ejecutar diagnósticos de hardware en un servidor PowerEdge
Cómo solucionar los problemas de un servidor Dell™ PowerEdge™ que no realiza la autoprueba de encendido (POST) o no completa la autoprueba de encendido (POST)
Un saludo.