Batería en el controlador PERC 6/i Integrated FALLA

El servidor indica esta alerta ¿es necesario cambiar la bateria? ¿se puede perder la configuración del RAID en el servidor?

1 RESPUESTA

RE: Servidor T610

Ir a solución

El fallo de batería, desactiva la caché de discos, por lo que lo único que se ve afectado es el rendimiento. En ningun caso el fallo de batería implica perder la configuración del RAID.

Actualmente la batería está disponible a la venta, por lo que puede actiquirla y sustituirla usted mismo.

Nota: debe haber recibido un email directo. por si está interesado en adquirirla.

Saludos