Bonjour,
j'ai depuis plus d'un an en production un VRTX avec 2 lames M520.
Aléatoirement de temps à autres ('intervalle se compte en mois), le switch intégré au châssis deviens bloquant pour certaines VM installées mais jamais les mêmes.
Depuis une VM hébergée sur le serveur, le réseau interne n'est plus accessible via un basique ping.
Bien sûr dans l'urgence, je relance l'alimentation du module IO à partir de la console et tout repart.
j'ai du mal à débugger la situation.
le firmware du switch est encore le 2.0.0.51.
Pensé vous qu'une upgrade de firmware résoudrait le problem?
Merci de vos retours.
Cdlt
WIES Nicolas
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Je viens de faire le point avec mes collègues réseau.
Il est effectivement fortement recommandé de passer à la dernière version du firmware.
http://www.dell.com/support/home/us/en/19/Drivers/DriversDetails?driverId=89RV9
Je reste à votre disposition.
Cordialement,
Stéphane
Bonjour,
pourriez vous me communiquer en privé le TAG du châssis VRTX et celui du switch?
Merci
Stéphane
Bonjour,
Je viens de faire le point avec mes collègues réseau.
Il est effectivement fortement recommandé de passer à la dernière version du firmware.
http://www.dell.com/support/home/us/en/19/Drivers/DriversDetails?driverId=89RV9