Estos problemas comunes en servidores pueden ser complicado diferenciarlos y sus causas son muy diferentes. Más abajo encontrará explicaciones sobre estos problemas así como los pasos a seguir para diagnosticarlos:
1. No Enciende - El servidor no hace nada tras pulsar el botón de encendido.
2. No POST - El servidor no termina el inicio del POST.
3. No inicia - El sistema operativo no inicia.
Definición: Cuando presiona el botón de encendido del servidor y no ocurre nada o parece que se va a encender pero no enciende.
Síntomas:
Cómo diagnosticarlo:
Reset de hardware o E.S.D.:
Un reset de hardware o Electro Static Discharge (ESD) podría resolver el problema. Descargar la energía estática acumulada del servidor es siempre una primera prueba en estas situaciones.
Aquí tiene los pasos a seguir:
Si el problema persiste, entonces tendría que seguir diagnosticando el problema hasta encontrar qué componente es el que impide el encendido del servidor.
Definición: Fallo para completar el Power-On Self Test (POST), una serie de pruebas de diagnóstico que se ejecutan automáticamente cuando enciende el servidor. Los diagnósticos varían en función de la configuración de la BIOS, pero normalmente incluyen memoria, teclado y discos duros.
Síntomas:
Cómo diagnosticarlo:
Es importante recuperar el mensaje de error, ya que ayudará a identificar qué componente está causando el problema. Una vez que ha conseguido recuperar el mensaje de error debería:
Definición: Fallo para iniciar el sistema operativo. El servidor enciende y completa el POST pero no inicia el sistema operativo.
Síntomas:
Cómo diagnosticarlo:
Es importante recuperar el mensaje de error, ya que ayudará a identificar el origen del problema. Una vez que ha conseguido recuperar el mensaje de error debería:
Si necesita más información técnica puede consultar nuestra Base de Conocimientos, Manuales y Dell PowerEdge Servers Troubleshooting Guide