Start a Conversation

Unsolved

This post is more than 5 years old

1183

July 28th, 2015 20:00

XtremIO Infiniband Switchの最大サポート数

ご担当者様


お世話になります。

毎回の質問にて、お手数おかけしております。

掲題の件について、お伺いしたく存じます。

XtremIOにて2X-Brickから必要なコンポーンネントであるInfiniband Switchですが、

ver:3.0/4.0では、Infiniband1セット(2台)で、最大何X-Brickまでサポートするのでしょうか?

掲載されている記事がありましたら、ご教授頂きたく存じます。

なお、INTRODUCTION TO THE EMC XTREMIO STORAGE ARRAY (Ver. 3.0) A Detailed Reviewを確認したところ

P10 Table 2. System Configurations as Single and Multiple X-Brick Clusters内に

10TB Starter Brick/One X-Birck以外は、"2"と記載されておりました。

以上、宜しくお願いいたします。

5 Practitioner

 • 

274.2K Posts

July 29th, 2015 20:00

XtremIO Version4.0 Site Preparation Guideにも記載がございますが、

Infiniband 1セット(2台)で最大8Brick構成まで組むことが出来ます。

※Site Preparation GuideはEMCオンライン・サポートのページから取得できます。

※Version3.0では最大6Brick構成となります。(XIOSの仕様に依存) 

17 Posts

July 29th, 2015 23:00

>Infiniband 1セット(2台)で最大8Brick構成まで組むことが出来ます。

 ※Version3.0では最大6Brick構成となります。(XIOSの仕様に依存) 

・Infiniband 1セット(2台)で最大8Brick構成まで組むことが出来る、

・XIOSの仕様に依存するとのこと 

承知しました。

追加の質問となり恐縮でございますが、

上記を踏まえまして、Infiniband Switchは、XMSと同様にシステム毎に用意する必要はあるのでしょうか。

2システム以上で兼用はできるのでしょうか?

お手数お掛けいたしますが、宜しくお願い申し上げます。

5 Practitioner

 • 

274.2K Posts

July 29th, 2015 23:00

Version4.0からXMS1台で8Cluster(Cluster=XtremIOシステム筐体)まで管理できるようになりました。

よろしくお願い致します。

17 Posts

July 29th, 2015 23:00

返信くださいまして、ありがとうございます。

>Version4.0からXMS1台で8Cluster(Cluster=XtremIOシステム筐体)まで管理できるようになりました。

承知しました。

Infiniband Switchは、システム毎に必要なのでしょうか?

2システム以上で兼用できるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

17 Posts

July 30th, 2015 03:00

>Infiniband switch 2台あたり、3.0 であれば6台のx-Blickまで4.0なら8x-blick です。

>

>参考資料

>1. 3.0について http://japan.emc.com/collateral/white-papers/h11752-intro-to-XtremIO-array-wp.pdf   Page 10

>2. 4.0についてhttps://support.emc.com/docu59699_XtremIO-4.0-Storage-Array-User-Guide.pdf?language=en_US Page 21

返信くださいまして、ありがとうございます。

私の理解不足でしたら、申し訳ございませんが、

2システム以上との兼用はできないということであって理ますでしょうか?

15 Posts

August 2nd, 2015 23:00

他のクラスターとの接続がありませんので、インフィニバンドスイッチの接続用途をカスタマーが考慮する必要はまったくありません。インフィニバンドスイッチはクラスター内部のRDMAメッシュ(ストレージコントローラー間インターコネクト)に使われるだけです。スイッチ1台のポート数は18ポートですが、各ストレージコントローラーが2ポートずつ接続・スイッチ間で2ポート接続、よって8Xブリックまで構成されます。

No Events found!

Top