1 Rookie

 • 

15 Nachrichten

86

March 4th, 2026 17:01

Laufwerksgehäuse 4x 2,5

Hallo ich habe einen R740XD und habe vor kurzem ein hinters Laufwerksgehäuse 4x 2,5" Laufwerken gekauft.
Und habe Das Problem das ich eine Meldung bekomme die ich nicht gelöst bekomme auch wird im Handbuch nicht darauf eingegangen wie es ganz genau angeschlossen wird. Aber eigentlich ist es auch Selbsterklärend aber es Kommt wie auf dem Bild 1 die Meldung.

Habe auch schon sämtliche Ansteckmöglichkeiten getestet.
Aktuell Angeschlossen:
Signalanschluss J BP Sig → J BP Sig0
Netzanschluss BP PWR → J BP0
SAS SAS A → A2 BP SAS

Danke Für eure Hilfe.

Moderator

 • 

3.7K Nachrichten

 • 

25.4K Punkte

March 11th, 2026 14:25

Hi,

 

das Bild zeigt zwei Fehlermeldungen, die direkt miteinander zusammenhängen. Dass Ihr Proxmox von der SD-Karte trotzdem bootet, liegt daran, dass das System den Fehler zwar meldet, aber nach einem Timeout oder manuellen Bestätigen mit der restlichen Boot-Reihenfolge fortfährt.

 

Empfohlene Lösungsschritte:
Fehler im UEFI quittieren: Drücken Sie während der Meldung eine Taste, um in den Driver Health Manager zu gelangen. Dort müssen Sie den Fehler oft einmalig mit "OK" oder "Acknowledge" bestätigen, damit er beim nächsten Booten nicht mehr blockiert.
iDRAC Hard Reset: Führen Sie einen "Power Drain" durch (Server aus, Stecker ziehen, 15 Sek. Power-Knopf halten), damit der iDRAC die Hardware-Erkennung komplett neu durchläuft.
F1-Halt deaktivieren: Wenn alles funktioniert und die Kabel sicher sitzen, können Sie im BIOS unter System Setup -> Miscellaneous Settings die Option "F1/F2 Prompt on Error" auf Disabled stellen. Dann bootet der Server ohne Pause durch. 

Kurze Frage zur Hardware: Leuchten die LEDs an den 4 hinteren Festplatten beim Einschalten kurz auf oder werden die Platten im PERC-Menü (F2 -> Device Settings) angezeigt?

7 Practitioner

 • 

9.7K Nachrichten

 • 

48K Punkte

March 6th, 2026 17:10

MIB,

 

Könnten Sie mir einige Details bestätigen, insbesondere die Teilenummer des Gehäuses, das Sie verwenden, sowie die Teilenummern der Kabel, die Sie verwenden? So kann ich bestätigen, ob sie für den Einsatz auf diesem Server und in der Konfiguration gedacht sind. 

 

Lass mich wissen, was du herausfindest.

 

 

1 Rookie

 • 

15 Nachrichten

March 8th, 2026 05:52

@DELL-Chris H ​ 

Laufwerksgehäuse P/N 6053B1350101.  MID 72481
Signalanschluss   DP/N 0WDGG9

Netzanschluss DP/N 0V87NX
SAS DP/N 0PG7T4

Vielen Dank


Moderator

 • 

4.2K Nachrichten

 • 

21K Punkte

March 9th, 2026 01:40

Hallo,

 

Basierend auf den von dir bereitgestellten Kabeln sind PG7T4 und V87NX für 4X2.5 Rear Backplane-Kabel, aber WDGG9 für 2X3.5 Rear Backplane-Signal. Das könnte nicht funktionieren. Möglicherweise brauchst du das M2CV4, das ein 4x2,5 Rear Backplane-Signal ist

 

Aber basierend auf dem Benutzerhandbuch für die Kabelleitung, können Sie uns bitte mitteilen, welche Kabelkonfiguration Ihre ursprüngliche Konfiguration ohne die 4X2,5 Rückwärtsfläche hat? Schiedsrichter: https://www.dell.com/support/manuals/en-uk/poweredge-r740xd/per740xd_ism_pub/cable-routing?guid=guid-06637506-d7db-43e6-9c15-be4a832d4fbe&lang=en-us

1 Rookie

 • 

15 Nachrichten

March 9th, 2026 05:28

Hallo @DELL-Joey C​ 

Vielen Dank dann werde ich mir das Kabel mal bestellen.


1 Rookie

 • 

15 Nachrichten

March 11th, 2026 11:35

Danke Bin durch das andere Kabel weiter gekommen.

Bekomme jetzt nur noch diese Meldung.

Die Meldung mit UEFI0116 ist eigentlich auch nicht Richtig.
Ich habe auf der Internen SD Karte Proxmox und das Bootet ganz normal.

Habe auch nochmal alle System einstellungen durchgeschaut aber mir fällt da nichts auf.

Was kann das noch sein?

Vielen Dank

1 Rookie

 • 

15 Nachrichten

March 11th, 2026 16:22

Hallo @Dell-Martin S​ 

Vielen dank das Rücksetzen hat geholefen.

Ja ich habe 4 SSD eingebaut und die Laufen im RAID 5 ohne Probleme.

Keine Veranstaltungen gefunden!