¿Podría hacer un drenaje eléctrico del servidor y luego sacar y volver a poner la tarjeta PERC en su ranura? ¿Cómo puedo restablecer y descargar la electricidad de mi servidor Dell PowerEdge? https://dell.to/2PsGGyQ
Si el problema no persiste es posible que tenga que reemplazar la PERC porque podría tratarse de un problema de hardware.
¿Se hizo algo en el servidor alrededor del momento en que comenzó este error?
¿Has pulsado alguna tecla para entrar en el Menú de Salud del Controlador?
Después de revisar que, a continuación, escriba "X" en el campo de entrada para continuar.
Típicamente restableciendo el cable en ambos extremos, backplane y controlador, puede corregirlo.
¿Estás al día en: iDRAC, BIOS y firmware del controlador PERC?
UEFI0116 es a veces un problema de la unidad de disco.
Ejecute el diagnóstico y actualice los controladores y el firmware de la cadena de almacenamiento:
Ejecutando diagnósticos:
Arranque con F11 en la pantalla Dell Splash, seleccionando Boot Manager -> System Utilities -> Launch Dell Diagnostics.Anote cualquier mensaje y continúe probando.
DiegoLopez
2.7K Mensajes
0
07-12-2020 07:00 AM
Hola @Martin Deza,
ThJorge
2 Mensajes
0
25-03-2021 10:00 AM
Buenos días
Tengo el mismo problema con un Power Edge R730xd, a que se debe y como podría solucionarlo?
DiegoLopez
2.7K Mensajes
0
26-03-2021 03:00 AM
Hola @ThJorge,
¿Podría hacer un drenaje eléctrico del servidor y luego sacar y volver a poner la tarjeta PERC en su ranura? ¿Cómo puedo restablecer y descargar la electricidad de mi servidor Dell PowerEdge? https://dell.to/2PsGGyQ
Si el problema no persiste es posible que tenga que reemplazar la PERC porque podría tratarse de un problema de hardware.
Un saludo.
ThJorge
2 Mensajes
0
26-03-2021 06:00 AM
Hola, muchas gracias por responder, efectivamente, al final tuve que reemplazar la tarjeta PERC para solucionar el problema.
Danny8826
11 Mensajes
0
05-06-2023 11:00 AM
Tengo el mismo Problema ya Realice la descarga eléctrica y sigo teniendo el mismo problema
Dell -Charles R
Moderator
Moderator
•
2.7K Mensajes
0
05-06-2023 12:00 PM
Hola Danny8826,
¿Se hizo algo en el servidor alrededor del momento en que comenzó este error?
¿Has pulsado alguna tecla para entrar en el Menú de Salud del Controlador?
Después de revisar que, a continuación, escriba "X" en el campo de entrada para continuar.
Típicamente restableciendo el cable en ambos extremos, backplane y controlador, puede corregirlo.
¿Estás al día en: iDRAC, BIOS y firmware del controlador PERC?
UEFI0116 es a veces un problema de la unidad de disco.
Ejecute el diagnóstico y actualice los controladores y el firmware de la cadena de almacenamiento:
Ejecutando diagnósticos:
Arranque con F11 en la pantalla Dell Splash, seleccionando Boot Manager -> System Utilities -> Launch Dell Diagnostics. Anote cualquier mensaje y continúe probando.