1 Rookie
•
4 Mensajes
0
36
RAID 5 no se regenera automáticamente
Hola, tengo un Power Edge R230 con 4 discos de 2 TB, 3 (del 0 al 2) en RAID 5 y 1 (el 3) es espera.
El disco 1 falló y el disco 3 lo sustituyó automáticamente, desde el proveedor me indicaron que los discos son hotswap y que podía retirar el dañado y reemplazarlo directamente, cosa que hice, directamente en el puerto 1.
Noté que el disco trabajó unos segundos al principio pero despues el led verde permaneció apagado, por lo que instalé Openmanage para ver cual era el estado
Veo que el disco está fuera del RAI, el arreglo solo está compuesto actualmente por los discos 0, 2 y 3, y el nuevo disco en el puerto 1 dice estar "Listo".
¿Que pasos debería seguir para dejar nuevamente el arreglo como funcionaba originalmente? (0 1 y 2 en RAID 3 en espera)
Saludos
DELL-Erman O
Moderator
Moderator
•
2.5K Mensajes
1
16 de septiembre de 2024 06:30
Buenos días,
Parece que el nuevo disco en el puerto 1 no se unió automáticamente a la matriz RAID. Puedo recomendar para asignar como un disco Hotspare a través de OMSA. A continuación te explico como puedes volver a añadirlo manualmente:
Abra OpenManage Server Administrator (OMSA):
Vaya a la sección Almacenamiento.
Compruebe el estado del disco:
Asegúrese de que el nuevo disco en el puerto 1 aparece como «Listo».
Asigne el disco como Hot Spare:
En OMSA, busque la opción para establecer el nuevo disco como un hot spare global. Esto debería iniciar el proceso de reconstrucción automáticamente.
Monitorice el proceso de reconstrucción:
Vigile el estado de la reconstrucción en OMSA. Puede tardar un poco dependiendo del tamaño del array y de la cantidad de datos.
Verifique la configuración del array:
Una vez finalizada la reconstrucción, compruebe que el array ahora incluye los discos 0, 1 y 2, con el disco 3 como reserva.
Espero que te sirva de ayuda.
DELL-Joey C
Moderator
Moderator
•
3.4K Mensajes
1
18 de septiembre de 2024 03:44
Hola,
He comprobado con el manual de la CLI de OMSA con el idioma español, sí Asignar repuesto dinámico global es Asignar repuesto caliente global.
Ref: https://dell.to/4gqJ4hB
DELL-Young E
Moderator
Moderator
•
4.1K Mensajes
1
27 de septiembre de 2024 05:06
Hola, este artículo puede ayudar.
https://dell.to/3zy5YDc
esbenzin
1 Rookie
1 Rookie
•
4 Mensajes
0
17 de septiembre de 2024 21:18
Hola @DELL-Erman O , gracias por tu respuesta.
La versión que tengo de OMSA es en español y veo la opción "Asignar repuesto dinámico global", entiendo que no es exactamente lo mismo que hot spare global ¿es esa la opción que debo seleccionar?, porque dicho sea de paso, el menú no me ofrece la opción hot spare
Saludos
esbenzin
1 Rookie
1 Rookie
•
4 Mensajes
0
26 de septiembre de 2024 23:12
Hola, gracias por sus respuestas y asistencia!
Realicé la operación indicada y el disco ahora se muestra en estado de "Listo" y en la columna de Repueto dice " Global", les paso las capturas de pantalla de idrac y OMSA
Para dar por resuelto el tema quisiera confirmar que con ésta configuración, en caso de volver a fallar alguno de los 3 discos del arreglo (0, 2 y 3) el disco 1 tomará el lugar del disco defectuoso automáticamente como ocurrió anteriormente con el disco 3 que era el de repuesto originalmente (me llama la atención que en la última imagen el disco 1 no figura como parte del arreglo, no se si es normal que se vea así, como fuera del disco virtual).
esbenzin
1 Rookie
1 Rookie
•
4 Mensajes
0
27 de septiembre de 2024 15:01
Muchas gracias a todos por la excelente atención y asistencia, gracias a ustedes pude volver a dejar el servidor en condiciones normales.