ngallois
1 Copper

PowerEdge R720 Alerte Bloc d' Alimentation sur IDRAC

Bonjour,

J'ai un message d'erreur sur l'IDRAC de mon serveur Dell R720 au niveau des blocs d' alimentation

Message: PS2 status Présent/Échec

Comment le résoudre?

Cdt

0 Compliments
Modérateur
Modérateur

RE: PowerEdge R720 Alerte Bloc d' Alimentation sur IDRAC

 

Bonjour,

 

Merci de nous avoir contacté sur le forum dédié aux produits power edge Hors Garantie. Nous vous avons contacté par email afin de recueillir toutes les informations nécessaires.

cdt,

Sarah

Modérateur
Modérateur

RE: PowerEdge R720 Alerte Bloc d' Alimentation sur IDRAC

Bonjour,


-Si le voyant du bloc d’alimentation est vert (led sur le bloc d'alimentation à l’arrière du serveur), ceci veut dire que le bloc est opérationnel, qu’il se pourrait que cela soit causer par une surcharge électrique, pour cela il faudra vider les condensateurs du serveur comme suit :

a. –Eteindre et Déconnecter le serveur de toute source d’alimentation
b. - Appuyiez sur le bouton marche/arrêt pendant 1min
c. – Attendre 1 min et reconnecter le serveur à l’alimentation et démarrer normalement le serveur

Ceci permettra de résoudre le problème

-Si le voyant du bloc d’alimentation clignote orange ou jaune

-Il faudra retirer le bloc d’alimentation et le tester hors le serveur en branchant la prise électrique et vérifier si le voyant devient vert ou clignote
Cela permet de tester l’emplacement et le bloc
-Si le voyant est vert , cela veut dire que bloc d’alimentation est fonctionnel , dans ce cas-là il faudra inverser les 2 blocs pour tester l’emplacement .

cdt,

Sarah,